22kw电机启动后为何电压降到320v左右
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 10:33:59
600m铝线,截面25平方毫米。
22kw电机启动后电压降到320v左右很正常,启动时电压会下降。
22kw电机的额定电流约I=44A左右,电源前端电压为U=380V,电线长度L=600M,电线截面S=25m㎡,铝线的电阻率ρ=0.0283
求线路电阻:
R=ρ×(L/S)=0.0283×(600/25)≈0.679(Ω)
求线路电压损耗:
U=IR=44×0.679≈30(V)
这里计算是按600米前的电源电压为380V时,电机运行正常以后的电压为350V,如果是起动时的电压恐怕会低于300V以下的。
算一下:
22kw电机的额定电流约I=44A附近,电源前端电压为U=380V,电线长度L=600M,电线截面S=25m㎡,铝线的电阻率ρ=0.0283
求线路电阻:
R=ρ×(L/S)=0.0283×(600/25)≈0.679(Ω)
求线路电压损耗:
U=IR=44×0.679≈30(V)
这里计算是按600米前的电源电压为380V时,电机运行正常以后的电压为350V,如果是起动时的电压恐怕会低于300V以下的。
您好!
1.你所写的320V是电机在起动时的电压,还是在运行时的电压?
2.你所写的600M是电机至电源变压器的距离,还是支线距离?
3.是否有用减压起动器?
1、22kw电动机直接启动,需要的变压器容量应不小于150KVA,可采用降压启动。
2、带载启动,负荷过重。
3、电源电压过低。
建议使用星三角减压启动.22KW电动机直接启动电流为176-300A.导线小了.
电机在启动时降低电压可以降低启动电流,但是为何电机启动后,降低电压又会使电流上升呢,十分不解呀,
15KW的电机是否可以直接启动,采用什么电路可以将启动电流降到最小?
步进电机用电源,整流滤波后电压38V,如何将电压降到30V
用5V电压控制0.55KW和4KW电机,继电器控制.寻求设计方案?
发电机300KW,电压输出后,负载在500米处,启动一台90KW泵后,压降有80V,请问我该如何解决压降问题?
23KW电机的额定电流和启动电流
132KW电机星三角启动应用多粗线径?
大功率电机(90KW)采用变频器启动。
70kw的电机,380v的电压, 能有多大的电流
电压380V,45KW电机每小时用多少度电?应该怎么算?