22kw电机启动后为何电压降到320v左右

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 10:33:59
600m铝线,截面25平方毫米。

22kw电机启动后电压降到320v左右很正常,启动时电压会下降。
  22kw电机的额定电流约I=44A左右,电源前端电压为U=380V,电线长度L=600M,电线截面S=25m㎡,铝线的电阻率ρ=0.0283
  求线路电阻:
  R=ρ×(L/S)=0.0283×(600/25)≈0.679(Ω)
  求线路电压损耗:
  U=IR=44×0.679≈30(V)
  这里计算是按600米前的电源电压为380V时,电机运行正常以后的电压为350V,如果是起动时的电压恐怕会低于300V以下的。

算一下:
22kw电机的额定电流约I=44A附近,电源前端电压为U=380V,电线长度L=600M,电线截面S=25m㎡,铝线的电阻率ρ=0.0283
求线路电阻:
R=ρ×(L/S)=0.0283×(600/25)≈0.679(Ω)
求线路电压损耗:
U=IR=44×0.679≈30(V)
这里计算是按600米前的电源电压为380V时,电机运行正常以后的电压为350V,如果是起动时的电压恐怕会低于300V以下的。

您好!
1.你所写的320V是电机在起动时的电压,还是在运行时的电压?
2.你所写的600M是电机至电源变压器的距离,还是支线距离?
3.是否有用减压起动器?

1、22kw电动机直接启动,需要的变压器容量应不小于150KVA,可采用降压启动。
2、带载启动,负荷过重。
3、电源电压过低。

建议使用星三角减压启动.22KW电动机直接启动电流为176-300A.导线小了.