饮水机一开,漏电保护就跳,换个地方插上就正常了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 04:25:04
饮水机在一个插板上用了一年了,一直都很正常。可最近发现常常只要一打开饮水机的电源,管插板这一路的漏电保护就跳出来了,空开也跳,但是把饮水机插到其他位置的插板上使用时,就不会出现这种情况。这些插板都是一路的。请教一下各位高手这是什么原因?

很简单
典型的漏电保护了
你先测一下那个跳闸的插板两相的电压
可能会是正常的两相电压的一半110V左右
你把那个接地端给弄个钉子接到墙壁上
如果不懂
可以百度一下漏电保护的原理哦
另外,如果不会安装的话或者没把握的话
那就换个插板吧
漏电保护就是因为你那个插板用久了
那个插头跟插板的接触不是那么良好了
那个接触的金属片有了一定的摩擦
你插进去的时候
会有火弧,一下就引起漏电保护 了
所以换个新的插板也能解决这个问题

huangyehai1514
大哥
还检测有没有短路
要是短路了
那还需要你来插吗、、

是饮水机加热管漏电了.插到其他位置的插板上使用时不会出现这种情况.是因为啷个插板没有接地保护线,或火线与零线对调了.正好零线接到了漏电哪一端.漏电保护就不会跳出来了.这样也用不了多久就坏了.因为漏电多是加热管外壁破损,进水很快加热丝就锈断了.

一个饮水机的功率一般在300-600w之间,普通的插座和保护器都可以承受。。。。。而且,你也说了换插板就没事,所以你这个应该是那个插板的问题~~~!!老化 ,烧过,或者是掉什么东西进去 导致插板问题,一但接上插头就会 短路 引起 保护器跳开。。。

你所插上就漏电保护就跳的那个插座"内部接线"松动了,拆开,紧一下就好了!
或换一个新的按上。

这应该是你的插板有问题了,你换上一个新的就没事了,或者你将那个旧的拆开来,检查一下看是什么地方短路了,修好就可以了,这不是什么大问题,你自己都能修好的.

插到其他位置插板上使用正常,说明不是饮水机的问题。有可能是插板老化造成里面的接线点出现绝缘体破损而造成的短路引起跳闸,建议你关闭你家里的总电源后把出问题的插板卸下来检查一下,看看是不是短路的问题,如是这个问题修好或更换新插板就可以了,如不是则检查旧插板有没有接地!