谁给我一篇毕业论文题目是中央空调维护
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 02:02:17
办公场所中央空调的安装维护中应注意的问题
【摘要】本文结合笔者多年的工作经验,介绍了办公场
所中央空调安装维护中存在的几个问题,并提出了的具体解
决对策。希望对实际工作有所帮助。
【关键词】中央空调安装维护;办公场所;存在问题
1。空调末端设备嘈声超标与处理
空调末端设备运转嘈声超标,是实践过程中最经常碰到
的设备嗜声问题。风机盘管由于技术等各方面比较成熟,国
内的许多厂家的产品都能达标。而大风机组的情况却不尽如
人意,往往嘈声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不
少。笔者就接触过二例末端设备运转嘈声超标的工程:—个是
吊式柜机的进出口都设有消声器,但设备本身的哈声超标太
多而从回风口传出来;另—例是吊式柜机的进出口都没设消
声器,结果试运转时室内的嘈声实测值远超有关的室内嗜声
的标准。这二个工程最后都采用变频器降低风机转速来减少
哈声,但空调的制冷效果也受到很大影响。
因此,设计中要标出设备的嘈声参数要求,同时对大风
量机组设计时应考虑消声隔声措施。在设备进场及时进行设
备开箱检查,大风量机组未安装前最好进行通电试运行,发
现心声超标问题可以及时进行更换、退货或修改完善消声措
施等处理方法,避免安装后进人工程调试阶段才发现机组有
嗜声问题而造成大整改情况。
2.空调水系统的循环问题与解决
水系统在中央空调工程中是最主要也是最关键的环书,
出现问题就会直接影响系统的正常工作。中央空调冷冻水系
统缓常见的问题冷冻水系统管道循环不良。造成管路循环不
良的原因一是管道因各专业管线文叉,施工中没有协调处理
好,造成管网出现许多气囊现象,影响管网循环。二是空调水
系统管道清洗工作不到位,直接造成空调水系统循环堵塞。
根据多年的实践,笔者认为针对第一个问题,处理方法
就是加强施工前管理,合理安排管线标高,尽量避免出现气
囊现象,同时在不可避免气囊部位要设置排气阀,且将排气
阀的排气管接至安全处,以利系统排气。对第二个问题,应该
从施工过