1。空调末端设备嘈声超标与处理
空调末端设备运转嘈声超标,是实践过程中最经常碰到
的设备嗜声问题。风机盘管由于技术等各方面比较成熟,国
内的许多厂家的产品都能达标。而大风机组的情况却不尽如
人意,往往嘈声实测值比厂家提供的产品样本参数高出不
少。笔者就接触过二例末端设备运转嘈声超标的工程:—个是
吊式柜机的进出口都设有消声器,但设备本身的哈声超标太
多而从回风口传出来;另—例是吊式柜机的进出口都没设消
声器,结果试运转时室内的嘈声实测值远超有关的室内嗜声
的标准。这二个工程最后都采用变频器降低风机转速来减少
哈声,但空调的制冷效果也受到很大影响。
因此,设计中要标出设备的嘈声参数要求,同时对大风
量机组设计时应考虑消声隔声措施。在设备进场及时进行设
备开箱检查,大风量机组未安装前最好进行通电试运行,发
现心声超标问题可以及时进行更换、退货或修改完善消声措
施等处理方法,避免安装后进人工程调试阶段才发现机组有
嗜声问题而造成大整改情况。
2.空调水系统的循环问题与解决
水系统在中央空调工程中是最主要也是最关键的环书,
出现问题就会直接影响系统的正常工作。中央空调冷冻水系
统缓常见的问题冷冻水系统管道循环不良。造成管路循环不
良的原因一是管道因各专业管线文叉,施工中没有协调处理
好,造成管网出现许多气囊现象,影响管网循环。二是空调水
系统管道清洗工作不到位,直接造成空调水系统循环堵塞。
根据多年的实践,笔者认为针对第一个问题,处理方法
就是加强施工前管理,合理安排管线标高,尽量避免出现气
囊现象,同时在不可避免气囊部位要设置排气阀,且将排气
阀的排气管接至安全处,以利系统排气。对第二个问题,应该
从施工过

谁给我一篇会计毕业论文 紧急 哪位高人帮帮忙可否忙我弄一篇毕业论文,题目是"计算机在中学数学中的应用",不胜感激!!!!!!! 我需要写一篇毕业论文,题目是How to arouse the students' interests in English learning 帮忙查找 谁能给我一篇:《我国外贸应对技术壁垒问题》毕业论文 谁能用英语给我写一篇文章,题目是“my spare-time life” 谁能给我写一篇论文?题目是《高速铁路的前沿动态和发展方向》 谁能用英语给我写一篇文章,题目是“online learning is different from classroo” 我想要一篇毕业论文,是用VF做的毕业设计,谁能帮帮忙啊? 老师要让交毕业论文的题目,我选的是成本控制方向。不知道具体定哪一类的题目?拜托大家给点建议.谢谢了 我正在写毕业论文,谁能指导一个好题目呢.最好能给我点思路:)感激不尽