铺设在土里的电缆有接头,应该采取什么防护措施?高分求解,急等。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 06:13:25

1 施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。
2 电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。
2.2 地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
2.2 3~10kV电缆应事先作耐压和泄漏试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。
2.3 纸绝缘电缆,测试不合格者,应检查芯线是否受潮,如受潮,可锯掉一段再测试,直到合格为止。检查方法是:将芯线绝缘纸剥下一块,用火点着,如发出叭叭声,即电缆已受潮。
2.4 电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。
2.5 放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。
2.6 临时联络指挥系统的设备:
2.6.1 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。
2.6.2 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。
2.7 在桥架或支架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来。以防电缆的交叉和混乱。
2.8 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。
2.9 电缆的搬运及支架架设:
2.9.1 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。
2.9.2 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。
3 直埋电缆敷设:
3.1 清除沟内杂物,铺完底沙或细土。
3.2 电缆敷设
3.2.1 电缆敷设可用人力拉引或机械牵引。采用机械牵引可用电动绞磨或托撬(旱船法)电缆敷设时,应注意电缆弯曲半径应符合规范要求。
3.2.2 电缆在