请教电工师傅!西门子变频器,在没开动电机时,也就是主回路没通,可是变频器显示F011(轻微过流)。
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 04:41:57
这是怎么回事?请帮忙分析原因?
变频器至电机的线路可能有故障。
或者是电机内部有问题。
建议先摇一下电机的相相和相地,再摇线路的对地。
什么型号的? 410,420,430,440?F011是电机过温
把电机先断开试试,看看还有吗?
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 04:41:57
变频器至电机的线路可能有故障。
或者是电机内部有问题。
建议先摇一下电机的相相和相地,再摇线路的对地。
什么型号的? 410,420,430,440?F011是电机过温
把电机先断开试试,看看还有吗?