220千瓦需要用多少平方的铝线

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 21:23:45
离变压器200米

220千瓦三相负载满载电流440安,如果你用明线装置可用240平方铝线(442安),如用电缆输电那么240平方铝缆(聚氯乙烯绝缘324安,纸绝缘400安)稍小,如果你所说的220千瓦只是计算功率而不是实际功率的话,考虑到负荷率的因素,也可以选 用。现实中一般不会出现百分之百的负荷率。

架空95平方X3+50平方X1.
穿管150平方X3+70x1.
如果三相机器不是照明o线可以再小一级.

185