SWP仪表疑难

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 13:49:16
我厂的SWP-C90 S80
仪表再控制温度的时候没有小数点显示
如果温度是90.5 应该显示90.5才对
可是只是显示90
我把小数点设置在十位
却变成0.9了
设置没有小数点是90
相同系列相同型号的仪表却是90.5
只是问题仪表没有显示
接线 设置都是一样也是没有显示
请给予技术支持
SWP系列仪表小数显示设置方式
SL1 无小数点
SL2 小数点在十位上
SL3 小数点在百位上
SL3 小数点在千位上
根本就没有小数点在个位上这个说法
但是其它的表为什么就有个位以下的显示真是纳闷
问厂家连个回音都没有
真是上天无路入地无门啊

请判断你的输入类型,如果是热电偶信号输入的话是没有办法设定小数点的。
比如如果是PT100,也是直接显示多少度,而PT100.1可以显示1位小数点。
就是说测温度的情况下,一般数显表时候能显示小数点是要看它的输入类型而定的。
如果输入是4~20mA或者别的模拟信号,小数点可以任意调整。
以上是我的个人理解,具体情况请自行分析或者咨询福州昌晖的售后人员。

应该是把量程设置的小了!

第一:我总觉得应该还是设置的问题,仪表本身应该能设置显示值的小数点位数,比如设置显示一位小数点或两位小数点。
第二:仪表复位,比如把电源断开再连接上观察
第三:换上同型号的仪表在此位置是否显示正常,以判断仪表故障与否。
(很久很久以前见过类似的显示仪表了,现在用这样的表有点落后了。连小数点位数都没有选择。真如你补充说的,那不如把它换个新的吧。假如有无小数点对你对工艺没有什么影响,那用着它也无妨。香港昌晖仪表的对吧!、、、干脆换个好的算了。)

我也遇到这个问题,知道乍整呢…………