300m的铝电缆长度,电机是两台30kw的,问铝电缆规格?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 08:47:12
电压380v的,铝电缆长度300m,带两台水泵电机是两台30kw的,问铝电缆规格?
电压380v的,铝电缆长度300m,带两台水泵电机是两台30kw的额定电压380v,问铝电缆规格?

长度:L=300M,电机2台共60KW,额定电流:I=120A,380V电压经300M线路后负载线损耗按:U=10V(即终点电压为370V),铝线电阻率:ρ=0.0283
求线阻:R=U/I=10/120≈0.083(Ω)
求铝线截面:R=ρ×(L/S)
S=ρ×(L/R)=0.0283×(300/0.083)≈102(平方)

两台电机功率共60千瓦,负荷电流约120安,50平方铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(四芯)载流量为115安,70平方载流量是141安,考虑到你的输电距离达300米,为保证线路压降不致太大,建议选用70平方四芯电缆。

35mm铜芯电缆或 50MM铝芯电缆!

电动机用星三角减压启动用55mm2或75mm2.