室内天然气管道试压标准

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 04:46:17
如题,请问试压的标准依据及室内天然气管道试压标准和压力标准质,急~!
补充一下,所谓吹扫压力,是否就是试压的一方面?再者,吹扫压力是不是跟试压同一标准。

表前管道试验压力为0.1MPa,表后试验压力为3500--4200Pa,吹扫压力应不高于设计压力 ,不是试验压力。

表前管道试验压力为0.1MPa,表后试验压力为3500--4200Pa,吹扫压力应不高于设计压力 ,不是试验压力。
1、压力试验用的压力表经过校验合格并在有效期内。压力表的精度为1.5级,量程为0—2.5Mpa,表盘直径为150mm,最小刻度为每格读数0.01Mpa。在试压中使用2块压力表,打压前端及末端(排气端)各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块。
2、电动试压泵的阀门开关灵活,其工作压力满足试验压力的要求。
3、加压泵、压力表安装在试验管段末端端部及管道首端端部的管段与轴线垂直的管段上。各分支管段盲板有足够的强度,试压过程中盲板不会变形。
4、试压用的水源和电源已准备齐全,试验介质采用压缩空气,清洁无污、还应符合国家GB242的标准、黑龙江省地方标准