2×31.5MVA(2×50MVA)110/10降压变电所

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/22 13:24:39
1.3 待设计变电所系统参数
1.3 .1 系统对本变电所的技术要求
(1)主变容量:本期2×31.5MVA,远景规模为2×50MVA。
(2)电压等级:110/10.5kV。
(3)主变型式:三相双绕组有载调压电力变压器,有载调压范围:110± 8×1.25%/10.5kV。
(4)进出线回路数:110kV二回,10kV本期6回,远期14回。
(5)无功补偿:12Mvar,最终规模为每段10kV母线各接两组3000Kvar电容器组共四组,本期不上。
(6)主变中性点直接接地。
(7)接地变:最终规模为每段各接一台,共两台,本期不上。
1.3 .2 电能部分
(1)供电方式
110kV侧共有两回进线,由系统转钟山变电所供电。
10kV侧出线本期6回,远期14回。
(2)负荷资料
1)全区用电负荷本期为27MW,6回,每回按4.5MW计,远期50MW,14回,每回按3.572MW计,最小负荷按70%计算,供电距离2kM。
2)负荷同时率取0.85,cosφ=0.8,年最大利用小时数Tmax=4250小时/年。
3)所用电率取1%。
1.3.3 地形地质资料
(1)海拔23.8M,所址处于砂质粘土的丘陵地,地势平坦、开阔,但本所是在柯达园区指定的一个范围内。
(2)土壤电阻率=1×104-cm,土壤地下深处(0.8m)温度28℃。
1.3.4 气象条件
(1)最热月最高气温月平均值32.2 OC /7月份。
(2)最冷月最低气温月平均值10.3 OC /1月份。
(3)年平均温度21.07 ℃。
(4)年最高温度38.4 ℃。
(5)年最低温度2.02 ℃。
(6)主导风向 东南风。
(7)雷暴日数 62.3日/年
1.3.5 所址地理位置与交通运输情况
(1)地理位置:位于鹭江市西侧,距离市区30km的鹭江边西岸。
(2)交通运输情况:交通方便有公路(水路)可达。

任务:
1、依据有关设计需求分析及总体设计方案进行设计

、主接线2回吗?设计是什么意思?要画出进线图还是?
、选择变压器是哪个变?三相—两项的110KV变都可以啊?