接地极,是用镀锌扁钢还是裸铜绞线?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 07:58:42
师傅告诉我,接地极一般国外的用裸铜绞线,国内的用镀锌扁钢,为什么呢?

我们是一家化工公司,国外的是一个伊朗的项目~~~谢谢~~~

接地网一般由水平接地极和垂直接地极组成。根据《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011要求,水平接地极可采用圆钢、扁钢、圆铜、扁铜、铜绞线、铜覆钢绞线、铜覆圆钢或扁钢;垂直接地极可采用角钢、钢管、圆铜或铜覆圆钢等。铜材接地体的选用一般是在土壤(或地下水)对钢材有腐蚀性时。

按照中国现行的国家防雷规范《建筑物防雷设计规范》GB50057中第4.3.1条之要求(原文):埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100 mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5 mm。
你可以根据自己需要选择。至于你在国外做的话,可能要参考当地的一些国家规范了,或者参照国际规范也可以,如有必要可与建设方进行协商。回答完毕。谢谢。

接地极
要求:接地电阻小于4欧;接地体深度1.5米以上
用镀锌扁铁好(不生锈);铜不行容易产生铜锈电阻会变大

裸铜绞线一般应用在设备自身,且不是埋在地下;连接方式为设备-裸铜绞线-接地网(可参照楼上答案)
希望对你有所帮助

接地极用镀锌扁钢:
1、埋于土壤中的人工垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢;埋于土壤中的人工水平接地体宜采用扁钢或圆钢。圆钢直径不应小于10mm;扁钢截面不应小于100mm2,其厚度不应小于4mm;角钢厚度不应小于4mm;钢管壁厚不应小于3.5mm。
2、裸铜绞线一般应用在设备自身,且不是埋在地下;连接方式为设备-裸铜绞线-接地网。
3、接地装置分为水平接地和垂直接地。水平接地地体一般采用热镀锌扁钢或者热镀锌圆钢;垂直接地极采用热镀锌角钢、钢管、圆钢等材料。
4、埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合称为接地极。接地极就是与大地充分接触,实现与大地连接的电极,在电气工程中接地极是用多条2.5M长,45X45mm镀锌角钢,钉于800mm深的沟底,再用引出线引出。