关于《工业企业厂界环境噪声排放标准》的疑问

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 15:20:29
我新买的住房卧室外七米处建有变电房,就是放置小区变压器用的那个铁皮房子。夜里发出嗡嗡声,让人无法入睡。特提出几个疑问.1 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》频发噪声的定义-指频繁发生,发生时间间隔有一定规律,单次持续时间较短强度较高的噪声。像我家这种情况的噪声可以判定为频发噪声吗?2 根据《工业企业厂界环境噪声排放标准》5.3.2 测点位置一般规定,一般情况下,测点选在工业企业厂界外1m,高1.2m以上。测点位置是不是应该选在变电房外1m,高1.2米处。为什么我市环保局不照此规定执行反而认为测点应设在窗外1m处?请问这种做法正确吗?3 我市环保局认为测点设在窗外1m处所测结果应该按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》4.1.1工业企业厂界环境噪声不得超过表1规定的排放限值。我家属于2类声环境功能区区域,也就是昼间60分贝,夜间50分贝的标准来判断。请问这种做法正确吗?我认为《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1所载标准应适用于测点选在工业企业厂界外1m,高1.2m以上测点所测结果,而不适用于测点设在窗外1m处所测结果。如果测点设在窗外1m处请问应依据什么标准来判断?

关于《工业企业厂界环境噪声排放标准》的疑问

-------------相对合理!

我觉得不应该采用《工业企业厂界环境噪声排放标准》,只一台变压器,不属于企业也没有边界。
你家居住区属于二类区,按照二类区质量标准进行监测即可,如达不到二类区标准,就要找噪声源,看噪声是不是由于变压器超标引起的,如是由变压器引起的可以找物业协商进行更换或采取必要的隔音措施(正常情况下变压器没多大的噪声)。
他们测量的位置是适当的,也可以取在室内,距墙面和其它反射面1米,距窗1.5米,高度1.2-1.5米。执行标准是白天60dB,夜50dB。
如查测量达标,而你们又觉得吵,那只有自己想办法了。

1、窗外1米处和边界外1m,高1.2m有什么区别么?

2、你家至少是二类区的,不然不适合居住,噪声达到2类标准应该对你家影响不大,如果你说晚上骚扰到你了。你该让环保局晚上测测变压器相对于你家这边的边界噪声,是否能够达到50分贝。

3、如果你家是属于二类区,那么变压器在你家这一侧的噪声如果达到二类标准了,那他是达标的。不过你家相对于变压器属于敏感目标,你可以和他们协商,装个双层窗什么的。

4、经过70m的距离衰减,噪声还能有多少啊..可能你家的人耳朵都比较好使吧....

1.属于频发噪声

2.单一变电器属于工业企业(供电企业下属设备,类同移动的信号发射塔)

3.因单一变电器的特殊性(无边界),以及你投诉的噪声情况,在你家窗外1M监测并无不妥.可以直接取得发声噪声对你家的分贝影响.

3.分类正确,如果测量补超过60分贝,夜间50分贝,则属于达标.

4.若还觉得吵,应该于企业(供电局)协商处理.

1,它是一个频发声源.
2,他们的作法不合理,应在变压边界1米处,高1.2米以上设监测点,来判断厂界是不是超标.
3,你家是2类区,昼间60分贝,夜间50分贝,是对的.
4,他们把测点设在你家窗外1米是错误的,人为降低了噪声值

按照标准进行检测,其他的应该不是什么大问题,标准的具体内容可以到网络上找,这里有一个,