2.5平方的铜线带11台电脑和一台1900KW的空调可以吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 14:53:23

建议最少还是换成6平方的吧 其中道理我就不讲啦

绝对不行,带动11台电脑都有些勉强,应使用4平方的铜芯线才行。
2.5平方的铜芯线最大承受电流在15A左右,承受最大功率在3500瓦以内,4平方的铜芯线最大工作电流在25-32A(视明线安装或暗装不同),承受用电功率在5500-7000瓦之间。你的11台电脑的总功率就有3000多瓦了,再加上1900瓦的空调功率,2.5平方的铜芯线显然不行。况且空调的冬季制热辅助电加热器的功率一般在1200瓦左右,只能使用4平方的铜芯线线,或者是给空调再单独接一个电源专线为妥。

不可以。W 数太大了!
如果你想一起带的话最好用6平方的,小心电线过热烧了你的机器。

一般来算:

铜芯电线 2.5 平方毫米 16A~25A 约5500瓦

电脑电源300W,显示器49W(路由几W就不算了)你的一台电脑的功耗是绝对不会超过350W,11*350=3850

空调的1900KW是千瓦还是瓦??要是瓦的话就是3850+1900=5750 也就是说不是所有机器满负荷运行的话可以用。

假如要是满负荷就有点小了,建议用 4平的线。不差这点钱

不可以,总电流约20A以上,导线会很热,容易在接线端头烧焦甚至起火。
如果不容易换线,可从电源处单独给空调或电脑组引一趟1.5-2.5的导线。

不可以,太小了