找个电工师傅问个问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 16:27:32
有个小单位,用的是工业用电,但是离变压器很远了,电压很不稳,只要设备一启动,电压就低的不行了,电脑要么关机,要么重启,UPS也不管用,因为很频繁的!

估计电压会在140V以下,因为有台DELL的商用机器在使用,照样重启!
我打DELL的800电话问过,它这个电源可以在140V-250V之间运行。

有个什么办法?解决这个问题呢?只够三四台电脑能够稳定运行即可。
大型的稳压器或者是UPS怕弄来不管用,退不了货,而且也很贵吧,估计得多少钱?

我的另一个想法是,另扯根民用电,只供电脑使用。
但最近的民用电大概在二百米以外,需要用多大平方的铜线,过来之后电压多少,能行吗?
拉民用电供四五台电脑用即可。

按照三百米算,需要用多粗的线?按每天八小时算,每月会浪费多少度电?

不要用工业电,电压这么低很容易损坏电脑,得不偿失,而且电压低,电流就大,大电流很容易损坏电脑。

我的建议是用民用电。

铜钱主线10平方豪米就可以的,300米,电阻是0.51欧。

算四台电脑一台电脑500W,四台2000W,电流10安 ,功率是51W,电压降是5.1V,

民用电是220V,到你家是220-5=215W。

我有更简单的办法。就是去找当地的供电所,不行就投诉他们。他们必须要保证我们的正常用电的。我是老电工了。工厂的大型用电设备必须的遵守原则的。比如大型电机你必须要加电抗器的,以避免使的市电出现高低不稳的情况。在就是如果你们的干线上的变压器超负荷运行也是不行的。这个就的供电部分及时更换更大容量的变压器了。

一.给每台电脑换电源.总价钱一千以内.二.ups应该没问题,好的可以连续工作好长时间.价钱两千左右,可以和商家协商一下,不行再退.三,买稳压电源,两千左右,也要和商家协商!保证解决问题才买.四.拉民用线可以,算算功率,去卖线那问问,电脑电源的工作电压要知道.五,可以换笔记本电脑.费用更高,不说了.综合考虑一下.建议拉民用线.

二百米以外,需要用6平方的铜线,三四台电脑能够稳定运行,电压降和用电设备功率有关.
最好更换单位原由线路,可以改善其他设备电源,节省新线路材料

你使用的有 UPS么?你量过你们的电压没? 老兄,你先搞清楚你的具体情况,还有就是你那多少台电脑,一共多少功率负载? 反正民用电基本不可用,200米距离。。。如果之间住的人少,还得架杆,还得预防被人割线。。。。如果住的人多,架线还要穿家过户,有安全隐患,麻烦死了。。。5台电脑用一台3千瓦的UPS吧,相对投资也不多估计3000左右吧。200多米6.0的线也不便宜。还不安全,同时你要考虑你这里就2千多瓦功率,民用家主到夏天开个空调之类的电器,家用的线路就承受不住!!断电估计比你现在还勤。。别为了省那寥寥千把块钱,耽搁工作。。。虽然我是卖UPS的,但绝对不是非要你去消费,只是为了你贴身利益着想,我说的问题你都可以考虑一下,因为我们是专业的,关于线路承载能力都有严格要求,你接民用电是很不可取的。后期成本也很大。为了你电力工作环境的提高,期待与你合作