220V交流电,经过调压模块(可控硅,斩波方式调压)变为0-220V可调电压,再接220V/30V变压器,最后加电阻加热负载。我想测加热端的电流。用的30A/5A的互感器和30/5A的电流表。

理论上好象没有什么问题。但实际测起来就是电流表最大只能走到6A的示数(经过30/5的折算过)。然后无论怎么调压,电流只是这个值不变了。而用潜流表测电流还在增加,用潜流表测互感器的输出电流,也确实只有1A。(好象饱和了,不知道有这术语没,就是这意思,电流怎么长,互感器的输出电流也不变了。)试了好几个互感器,应该不是互感器的问题。
请问为什么会是这样,被斩过波的波形在互感器端不能正确的转化过来吗?那么,潜流表也相当于互感器啊,为什么它就能检测吗?

后来我试了多匝互感器,然后在互感器上多绕几圈,这样电流表和潜流表的示数就基本相符了。这是怎么个原因呢?

谢谢帮忙啊!!

1、电流增加,互感器输出电流不变是因为磁性元件的磁饱和现象;
2、斩波波形不可能完全正确转换,有滞后,或压缩等现象;
3、初级匝线多了,测量就基本相符。说明磁场感应现象,初次的线圈匝数比等都导致。

你先用很小的电压,然后在慢慢增大电压试一试!