高压计量装置表计比低压计量装置表计要走的电量少?为什么?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 13:04:20
高压、低压计量装置接线都正确,安装时都有经过校验,想请哪位高人给指点一下!!!!!!!!!
倍率都没有错了,因为每个月的的误差都在1千度左右,不可能是这样的,回路也没有问题,但是怎么样都找不到原因,大家可以再提醒我一下,看我还漏掉什么细节没有!!!谢谢
我们这有很多使用这样的设备,但是就这一套出现了问题,谁能给我出出主意啊,谢谢

不是。

下列原因决定:

  1. 主要是变压器损耗和线路的损耗。

  2. 增加无功补偿的损耗(电容发热用去的电)

  3. 电子表和机械表要定期检查(校表)

    高压计量在每月使用一万多度时,低压七个分表的总数大约少高压总表的一千来度电,从数据来看,表明七个分表的计量不准确(计量偏多),或者与倍率错误地高计有关。因为高压计量除用电量外还包含变压器自身的有功损耗,其月有功损耗≥3500度,而低压计量只是实际用电量,因此,理论上高压计量的电量应比低压计量电量大。

怎么可能呢
我想除了表计不准之外没有别的解释。
要不就是你弄错了,没有把倍率乘进去。两个表计的倍率不可能一样的,一般来说高压表计的掊率(电压互感器变比*高压电流互感器变比)要比低压表计倍率(低压电流互感器变比)大

尽管问题说的不明确,我猜想是否选材和工艺有问题。
江苏XXX供电公司 马德明