加分哦!(高厚比)

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/25 14:18:43
某砌体房屋的静力计算方案为刚性方案,柱的断面尺寸为360mmX360mm,柱高为3.6m,其高厚比应该为?(请详细说明解题方法和原理)
答案是12哦,真是想不通啊!

刚性方案H0=1.0H=3.6m,高厚比=H0/h=3600/360=10
如果答案是12的话有两种可能,刚弹性方案排架方向计算高度H0是1.2H,要就 是 算受压构建承载力影响系数的时候有个高厚比修正系数,蒸压灰砂砖,蒸压粉煤灰砖,细料石和半细料石的修正系数是1.2

10