80台电脑三台三匹空调用电量

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 13:55:41
大家好,我是开网吧的,网吧内有80台电脑(amd5200+ 22寸液晶显示器),再加3台三匹美的牌空调(制冷用电是13.1A 2800W 制热功率是22.4A 4700W), 从变压器到网吧250米左右。
我用3*16平方+1*10平方铝芯线,电线长度为250米左右,到网吧动力电,到网吧之后,均分三路照明电(基本均分的),这样的电线够用的么?谢谢!!!

3*16平方+1*10平方铝芯线,电线长度为250米左右=====70A左右

http://z.baidu.com/question/67245983.html?si=4

80台电脑*300W*1.25损耗=约30KW
3台3P空调*2500W=7500W
照明和其它配套设备约为3KW 总和估计也是在约为40KW吧
根据公式:由电功率公式:P功率=U电压I电流

功率40000W/电压380U=105A

你选的是铝蕊线.你就自己对比一下吧....

见意:
铝线选35平方线.铜线选25平方线
线程超过10米外必须选高一级电源线.因为你线程要250米.应该考虑铜蕊35平方线.以后加装或者补充都有一定的空间.要不然.空调损耗也是很大的.何况是网吧.经济流动场所.定要保证安全用电.电源的线路由环境的温度会降底电流.这方面你也要想好.还有损耗.因为你电脑是220V的.保证全年的全气候保证用电安全.

第一次看错了.这次是修改完成的了.
以上纯属个人估算.....

以一台电脑用电250w计算,80台就是20kw;一台3匹用电2.4kw,3台就是7.2kw。全部合计就是27.2kw

肯定不够,一会我给你算算

差得远呢,电压和电流都不能满足要求

电压5%的压降下应选铝导线4*35,铜导线4*25 或3+1型的也可
以上是最好的状态下运行
想省钱的话可以降一级使用,不过电压降有点多了,不过也在10%以内

25平方的铜线可以了,25*4 10*1就可以了,你那用380的电的机器少所以零线要一样大的。