压力管道的π弯或膨胀节要放在两个固定点正中间吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 00:13:28
化工管道中,经常见到π弯或者膨胀节。请问需要放在两个固定点正中间位置吗?

在管道施工安装时,要把U形弯或者膨胀节放在两个固定点的任一个附近比较好!其原因就是便于管路热胀冷缩伸缩自如。

如果放在两个固定点的中间位置,则涨缩变形时,两边的变形量都是整个变形量的1/2,比较均衡。如果偏向一边,则长的那边的变形将大于另一边,不利。

支持wanwenhao1 的说法,当然你必须要明白不是绝对的不能偏一点儿,大概中间即可。

我有点晕了---中间没地方?-----那还需要补偿器吗?

之所以弯曲就是方便它伸缩自如,没有硬性规定不放在中间不行,中间没地方你放哪???