西门子变频器报F002故障,但是查出结果是负载接地短路。为什么故障会报错?寻高手指点。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 01:58:48

F002是过电压故障.它主要检测的是直流母线电压.如果您的设备是负载接地短路,在启动的时候,输出电流很大,但在很短的时间内(几十毫秒),电流又没有完全达到过电流的阀值,变频器本身会调节输出频率,通常会降低输出频率,这样就造成在这时刻电机实际频率大于变频器输出频率,部分能量回馈,造成母线电压升高,从而报F002故障。
注意:过电流故障F001是那种反时限的电流检测,所以电流过流是需要一定时间的。
以上的解释只是一种基于推测而得的分析。如果能够用示波器测到故障时的波形,也许能得到更准确地分析。

负载接地短路属漏电,电流也会增大。报F002过流也属正常,这个代码是每个厂家软件设计不同而已,并且变频器的故障代码也是仅供参数‘并不是100%说明故障点的,如果这样那需要更多的故障代码。

一般的变频器,对电机的接地状态都会跳保护的,有的显示过流,有的直接显示接地,和品牌有关。