有谁接过浮球式水位控制器的线路吗?哪个是高水位报警、低水位报警、超低水位报警?报警的时候水银开关是接通还是断开?哪个师傅能帮小弟清楚的说一下吗?万分感激!

您好!
你的数据采集单元是多少?你的数据处理系统是什么?

自己试试不就得了。
使用万能表,测量那些接线位之间的通断情况,也就能分辨出相应的触点及其是接通还是断开了。
将浮球从最高位置逐渐下降,最先发生变化的那组触点就是高水位报警的,最后下边动作的就是超低水位报警的,中间动作的就是低水位报警的了。

说明书上有线路接线图的 或者用万用表量一下! 是UQK-32 30 31的吧 我有说明书 需要的化 Email yuming_qin@126.com