如果发电机的定子端额定电压为690V,发电机额定容量为600KVAR。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 16:33:13
发电机的额定电流怎么算?若要测发电机的电流与电压怎么选择互感器?谢谢各位老师了!

功率因素=P/容量,因为你没有给功率因素的参数,我取一般值0.8。可以算出发电机P=480KW

P=1.732*U*I*功率因素 得出I=502A

电流互感器和电压互感器选择一次电流和电压满足发电机额定参数,二次看你使用的场合也得看你供测量还是保护等来选择,一般电压互感器二次是100V,电流互感器有5A和1A的,具体看你用途和二次仪表和保护的参数能匹配。还有户外和户内的选择等,具体情况才好选择。

容量除以电压。
P=U×I