在组态王中显示PCL文本显示器中数据

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 20:25:44
有谁知道,怎样设置组态王,才能让文本显示器里面显示的数据在组态上显示呢?
比如说 在PLC里面我有一个测量风速的值 这个值在PLC里面的地址是VW1142,在文本显示器里比较容易设置,现在我就想知道怎么样才能在组态王画面上显示呢
问题是现在连接设备时候老是通讯不上,是怎么回事呢
我定义设备:
西门子 S7-200 PPI (RS485)
与设备连接的串口应该是COM几呢
连接的设备地址是2吗

在组态王的开发环境下,以西门子S7200为例,

估计你是用的PPI编程线缆,一端接PLC编程口,一端接计算机串口
首先定义设备S7200,选择驱动S7-200PPI
然后定义变量,你测风速,应该是实数吧
就建立一个变量“风速”IO实数 连接设备S7200,寄存器V1142(对应PLCVW1142),数据类型float

定义完变量,在画面里做个文本###,选择模拟量输出中关联变量“风速”
保存画面运行,OK,可以显示了吧

PLC要ON起来

拿分来,10分太少了