接触器 继电器 到底是怎么样接的 我是个菜鸟

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/04 19:40:59
说说单相和 三相的怎么个接法
要弄成有控制线的那种 就是按一下按钮接触器就会自动吸和 按停止的那个键就会 弹出来 要怎么接 只要说怎么接就行了 不要太多数字 或者字母 因为我也看不懂 要是有的话 麻烦标注一下

首先一根火线L接到停止按钮的常闭点11,常闭点另一头12接到启动按钮的常开点13(同时把接触器的常开点13接到这个点),启动按钮的常开点另一头14接到接触器线圈A1(同时接触器的常开点另一头14接到这个点),然后接触器线圈A2接到零线N。
就这样说不知道能不能看懂。
常闭点就是原始状态时,一对闭合的触电。
常开点就是原始状态时,一对不闭合的触电。
交流接触器一般有主触点和辅助触点之分,主触点是用来接通和断开低压电气设备主电源回路中的,相对来说触点容量较大。而辅助触点则是用在控制回路中,有常开和常闭之分,由于控制回路中的电流相对要小,因此相对于主触点来说其容量要小许多。
而继电器则只应用在控制回路和保护回路中,但可以在回路中实现用小电流、低电压来控制大电流、高电压设备的功能,在接点容量和数量不足时还能起到扩容的作用。根据继电器功能不同,在控制回路中可以起到不同的作用,如:时间继电器、电流继电器、电压继电器、中间继电器、信号继电器等等。继电器的线圈有电压、电流、直流、交流等之分,根据回路的要求分别用于不同的回路中,由于这些回路的电流一般都比较小因此继电器的接点容量也都相对较小,因此不能直接用于主电源回路中。
工作原理:接触器的线圈是接于低压设备的控制回路中,当线圈两端电压达到额定值的70%以上时,使铁心磁饱和吸合衔铁,同时带动其主触点接通主电源至电气设备,当接触器的线圈失电后衔铁释放,主触点断开切断设备主电源。
继电器的线圈根据直流、交流、电流、电压的不同接于相应的回路中,当满足线圈吸合的条件时,吸合衔铁,带动其常开常闭接点相应动作,在回路中起到不同的作用,有些继电器可长期带电,有些则不能,所以回路中有些继电器即便失电也不会造成电气设备的停运,而有些继电器即便得电业不会造成设备的启动运转。

