空气开关断路器c5可以匹配多少瓦 请指教

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 11:20:07
是单相照明电 谢谢

空气开关C5表示空开额定电流为5A,

你是单相照明,电压为220V

P=U*I*功率因素=220*5*0.9=1.1KW(功率因素按0.9计算,看你照明是哪种性质的灯具,灯泡负载多功率因素接近1,日光灯或者一些需要镇流器的功率因素小于1)

如果是带感性负载要充分考虑功率因素,不然有些功率因素低的无功电流分量大,就算有功低也会使空开过流分断

三相5A3300瓦

你好!首先要明白C5表示分断电流为5A。功率等于电压乘以电流,电压不同功率也就不同。一般比算出来的小一些就行了。注:功率因素未考虑!具体可买本这方面的书来看!

是5A空气开关,可按公式计算。
三相电流公式:I=P/1.732×U×cosφ
(I=电流:A,P=功率:W,cosφ=功率因数:感性约为0.75~0.85,阻性为1)
单相电流公式:I=P/U×cosφ