三相四线端压问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/10 10:06:08
我的三相四线机器有25个千瓦,单相有5000瓦左右,主线是10平方,但主线和三相四线的电线都有发热包括漏电开关都有热的,单相的就没有发热台,为什么,是不是电不够大,我应该配多大的线,谢谢。急。。

你的主线10平方能承载50多一点电流,25千瓦电机额定电流约为50安,刚刚够用,此时线芯温度能达到50度左右,属正常范围。
如果你要提高线路安全性,增加载流能力,可以换用16平方的线。