三相四线端的电压问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 14:54:24
我的三相四线机器有25个千瓦,单相有5000瓦左右,主线是10平方,但主线和三相四线的电线都有发热包括漏电开关都有热的,单相的就没有发热台,为什么,是不是电不够大,我应该配多大的线,谢谢。急。。

粗算一下!25千瓦电流约50安,线一平方大约载流4到5安10平方载流50安能不发热?5千瓦电流约10安当然不会发热!主线用电流60安每平方4安计算15个平方,每根至少20个平方要吧!非专业计算。

太细了,至少要换25平方以上的