220千瓦的电阻炉,离配电室50米。需要多少平方的铜芯电缆?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 20:44:39
三相电炉,计算公式是什么啊??

电阻炉是纯电阻不受功率因数影响.P=1.732*U*I 220*1000/380/1.732=334.26A

50mm2铜导线载流量为225A,建议用两条并联.可以过450A.同时节约成本还过载能力强.如果选用200mm2以上导线成本太高而过载能力有较差(线径大了散热不好就过载能力弱)

导线载流量:http://hi.baidu.com/jiaxiangnanhai/album/item/7c280561bc102c65ebf8f837.html

220KW/380v/1.732=334A 实际电阻炉功率因数不是1 实际电流约350A 选用YJV3*240的电缆 这么近电流较大没有太大压降最多降4V 选用此电缆按最佳附设情况已有1.2倍余量 而且是基本是纯阻性负载,所以只要不是太特殊的附设方式都够用了

P= 1.732I*U
此处P为220KW,U为380V,则I=334A,
查表知道240平方的线可满足要求,YJV3*240即可

25平方