3KW单相双值电容电动机可以用点动控制接触器再来控制电动机吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 09:34:08
我安装了一台单相3KW的双值电容,是用点动直接接到接触器的线圈的,还有一个直接接的零线,但是接触器吸和会烧触点,怎么回事?谢谢帮我一下!

你接触器选小了,3KW电机正常运行电流16A,在起动时更大,建议用32A以上接触器,如果你零线直接接,那么你可以用10A的接触器,但是要把三组动触点并联使用!

我估计你接触器的线圈接成380V了。道理上那么小的电机不会烧触点,估计是线圈烧了。

接触器小了,选只大的吧,如3510的。

接触器小了,或触头质量有问题