变频器软停止的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 06:03:45
一潜水泵控制单元使用SIEMENS430变频器(一控3)。在给出停止信号后,接触器先断开,然后变频器频率才慢慢降低,有时会显示A0922告警,查阅说明书指出电动机一相断开或无负载。个人认为这样的停止是不合理的,应该是频率降低为零后,接触器才断开。这样的控制系统对电机或变频器有什么危害吗?如果改成先降频率再停接触器的应如何改呢?

一般来说变频器输出是不能接接触器的,但你既然用了,就要采用先把频率降下来在关闭接触器,这样的话就不会有电压。电流反馈到变频器内部。从而使变频器跳故障二损坏变频器。想改成先停频率的话就给变频器一个停止信号,先停变频器,在停止接触器,这样相信问题可以解决

像你这样的控制,根本不需要那么麻烦,找到变频器的说明书,把减速停车,改成自由停车就行,多简单!
再有就是变频器输出端用接触器是完全允许的!

变频器自接接电机不用接触器。就算你用上了,停止时控制变频器停止,怎么会影响到接触器呢?说明你的控制方式是有错的。
如果用了控制柜,那你在停止时用键盘停止,在操作上不能自接断电。

将变频器的停车方式改为“立即停车”即可

太简单了吧

找到变频器说明书。去吧变频的减速停车,改为自由停车。这样不但能够节能,还能解决你现在遇见的报警问题。因为变频器还没停止工作,已经把负载切断了。突然空负载运转,系统自然会报警。
这是变频器通用的道理。

对呀,你都有变频器了还要接触器干什么,