变压器选择计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/10 10:58:46
请教各位达人:现有一个工程,需要90台35空调,消耗功率为1.4KW/台,
需要70台71空调,消耗功率为2.84KW/台;
需要15台120空调,消耗功率为4.8KW、台;
本人只能计算出总消耗功率(不考虑同时使用系数的情况下)为396.8KW,问题是选择多大容量的变压器??同时还需要为客户预留一部分照明用电量??
客户有一台250KW(或者是250KVA)和一台80KW(或者是80KVA)的变压器(大概是这个,本人对电方面不懂,用户也不懂),不知道能不能满足上面所用的要求。
补充一下,90台35空调和70台71空调是单相电,而15台120的空调是三相电。

90*1.4=126kW
70*2.84=198kW
15*4.8=72kW
126+198+72=396kW
空调功率因数按照0.8计算,396/0.8=495kVA
你至少需要495kVA的变压器。此外,还要考虑变压器本身的输出无功与损耗,容量应该增加20%。(注:不考虑此变压器还要带除空调外的其他如照明等负载情况下)那么变压器至少需要495*(1+20%)=594kVA
那么最接近你要求的型号是630kVA的变压器。
你的两台变压器即使并列也不够,而且看起来你的两台变压器相差太大,也不具备并列的条件。另外带这么多的空调,需要增加无功补偿装置,以提供空调工作所需的大量无功,否则功率因数太低电业局要罚款的。

考虑功率因数0.8,396.8kW/0.8=496kVA,再考虑预留余量,496*1.1~1.2=545.6(595.2)kVA,可以考虑用一台630kVA的变压器,假如想利用以前的250kVA变压器的话,要采取并网运行方式,不考虑一台变压器故障时能够继续正常保持供电状况的话,250+315(400)>545.6;不推荐3台并网使用!

不行 变压器功率太低 两台加在一起也不够 变压器功率必须比消耗功率大 并且要有一定得余量 这是为了安全 照明应该不会用太多的功率 400KVA 左右的变压器就可以了

KVA = KW 这是一个意思

总功率超过400KW按400KW计算,变压器效率约为0.8,需用500KVA或以上才能负载。2台变压器合计才330KVA,与负载容量相差甚远,同时,2台变压器功率相差已超过并列要求,不适宜并列运行。