施工员考试案例分析

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/28 05:09:22
某大学图书馆,现浇框架结构,主体6层,地下1层。在施工过程中发生以下事件:
事件一:在施工悬臂式钢筋混凝土雨篷板时,当混凝土浇筑完毕后,施工人员按照模板拆除方案要求,混凝土达到设计强度70%时将底模板拆除,结果根部混凝土随即开裂。
事件二:拆模后,大跨度的梁大多出现较大挠度。
问题:1、事件一中的模板拆除方案是否合理?为什么?
2、试分析事件二中的大跨度梁出现较大挠度的原因?施工中应怎样采取何措施?

问题1:不合理,悬臂构件砼强度必须达到100%方可拆除底模
底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
板 ≤2 ≥50
>2,≤8 ≥75
>8 ≥100

梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100

悬臂构件 - ≥100

问题二:产生较大绕度的原因是受力引起的,梁中部弯矩大,采取的措施:当梁跨度大于等于4m,在安装模板时要适当起拱,起拱高度为梁跨度的1/1000~3/1000

1、悬挑结构要达到100%强度才可拆模。70%是其他部位的要求。
2、产生较大挠度的原因是对现浇框架来说,梁两端视为固端,中部弯矩一般为两头的两倍左右。所以采取的措施是对大跨度梁中部起拱,与预应力钢筋混凝土构件一个道理。

我实习的时候,带我的老师说得凡是悬挑梁和悬挑板必须达到100%的设计强度才能拆模板。其他部位最多70%就可以拆模板了。