采油发电机发出380V,一带负荷就降压是怎么事?

有功调频率,无功调电压
发电机的升压,降压。就是调整的无功,无功的调整靠的是励磁电流。电压等于4.44fφn 励磁电流调的就是φ(磁场强度)。在电机学里面,电路等同于磁路,要想增加磁场强度,就要增加电流(阻抗一定,就需要调高电压)。
其实在调整有功f的时候,根据公式,无功也在进行着变化,这是人们容易忽视的地方。
发电机的升速,降速。就是调整的有功,有功的调整靠的是主汽门的进气量。主汽门的进气量增加,发电机的功角增大,单机来说,频率应该是上升。现实中发电机不可能单独运行,都并列于电网中,电网又可以理解为无穷大的。在实际调整气门开度的时候,发电机功角增大,发出的有功增加,频率却基本没有改变。

一带载就降压是很正常的现象,关键在于降压后电压回复到额定电压的时间是否很长,或者根本就回不去。如果时间长,原因可能是:1,发电机的容量比负载容量大出的余量太小;2,发电机的外特性(输出特性)太软。
如果根本就回不到原来的电压,则说明:1,发电机较负载来讲根本就没有余量,属于“小马拉大车”;2,发电机绕组或励磁控制器故障。--如果发电机原来可以用,而目前不可以用了,就是这种现象。

励磁部分故障

功率太小