请问一下,热电阻传感器的检测方法(工具只有万能表),三线的.谢谢!

呵呵,一般的温度传感器,是PT100,有三条线,其中两条线,一般是连在一起的同一条线路,另外一条线与那两条线之间,有一个铂丝电阻,可以随着温度的变化,电阻值有一定的变化。PT100,表示电阻值在0度时,是100欧姆。
其他的传感器,有的是内部有两个半导体传感点,所以出来三根线。这样的传感器,现在已经不多用了。
对于检测PT100那种传感器来说,你只要测量电阻在100欧姆附近,就没有问题,因为这种传感器如果损坏,一般是断路了。
当然,你如果有一个对应的温度显示器,可以接上去试验一下,就可以了。

楼上回答的很全面,补充一点的是,接在同意条回路上的两根线的作用是用来消除导线电阻用的,PT100一般用在测温环境不高的地方。检测时可以用打火机烧那个电阻头部分并且用万用表测量读数,如果它没问题的话,读数一般都会随着温度的升高有变化的。

我是从事热电阻的
具体用万用表就可以了

1楼,2楼的回答基本正确。不过他们说的方法只是检测电阻的通断,好坏而已。要检测它的精度,你得对照热电阻温度变化与阻值变化表。