我的变频器怎么炸了

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 11:54:44
我用的是ABB ACS510变频器 恒压供水,启动后,控制面板三相指标第一项显示50HZ 正常 第二项 是电流 195A正常 电机是110KW 第三项力矩 0.0% 这个不正常。大概十分钟后,轰的一声,变频器炸了。请问这是什么原因造成的,是质量问题吗?我是刚买的新变频器。 我用的是成套配电柜.线路不会有问题,开关厂都接好了,是变频器内部一声巨响,有电弧,估计是短路了,总空开都跳了,变频器整个报废了。

这个问题其实原因很多的。
我个人感觉可能是电机的问题。(堵转)
之前报过什么故障么?
我不知道你的是一拖几的,先把电机脱开测量下!
再有长期的过流可能导致输出侧炸毁。
你现在可以测量它的主回路,看是整流侧炸了还是逆变侧。
我去了一个现场,炸机是因为输入的U1 V1 W1有一项对直流开路,上电后导致机器炸毁,总空开跳掉(但是这种情况是启动不了的,是上电的一瞬间)
ABB的510现在时在中国组装,但是质量还是不错,你这种情况不常见,你是那个城市的?
我是做ABB售后的,如果是保质期内的,可以给我留言,可以免费维修,但是这是支持发回我们公司的(就是不支持整机更换的R5以上都是现场维修)
当然你不用害怕,费用也都是我们出(由ABB支付)
相信我就给我留言,说下情况!

运行10分钟后才炸机,当然是变频器本身的质量问题了,如果线没有接错话变频器自已有很多保护功能,会调故障,但不会炸机,像你所说这样的话就是变频器质量的问题了,当然厂家会给你换一台新的。

你是哪里的
我们是苏州地区做变频器的
有需要可以联系啊

你确定变频器输入输出线接正确了吗?
一般炸机是由于输入与输出线接反了。