变亚器过负荷运行

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 23:49:19
我公司一台1600KVA的油浸式变压器,额定电流2309A。平常生产不忙,负荷不大。这几天,全厂满负荷运行,电流一直在2400-2600A运行,但油温显示却在64-69度之间。
以前没有过负荷运行过,现在过负荷运行,温度却没超,已经运行3天了,能行吗?
哪位专家指导一下?

如果是老型 的变压器,最多短时间可以带200%的负载,现在新型节能型变压器就不可以了,像你这个如果不是节能型的,那么就是超负荷50%长时间用没什么问题!

电器额定电流一般会比实际的承受电流要标明少些,这是考虑电器能长期安全正常工作,采取的措施。你的这种情况,如果是短期生产需要。可以暂时使用;但要密切监视!一有异样就要停机,等冷却后减负载使用!长期使用的话建议你加大容量再使用

注意观察温度!