有关建筑混凝土梁强度的问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 21:00:48
C30混凝土地梁高700宽250长8.4m现要从上走一16吨的铲车做回填工作想从上边走过去,请问这样会对梁造成影响吗?(梁刚浇筑了5天,上边两个25通筋一根20负筋,下边三根18的钢筋)要是不行应该几天后啊?如果是计算来的请给写下过程谢谢!

肯定是不行的.混凝土浇注5天其强度达不到设计强度的50---70%都正常,根据你说的梁的情况如果不做附属支撑的话,即使到28天后在上边走16吨的铲车都危险,建议你采取其它方法施工较好.

你没有说清楚 既然是设计的 那么需要多少强度可以上铲车总该知道吧
如果要是20多MPa能上的话 那就差不多能上了
你可以问下设计的人

你没有介绍清楚。如果是这样的,这根梁就是废品。50天以后也不能过铲车。

宽250的梁怎么过铲车?