小厨宝一开就跳闸

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 13:24:56
家里的厨房一路线,小厨宝一打开家里的冲气开关就跳闸,但是用电饭锅,热水壶,微波炉都没有关系.把小厨宝拿到客厅插到客厅这路的插座上,冲也开关也不跳,这到底是厨房的线路问题,还是小厨宝本身的问题啊,请高人指教!
厨房有几个插座,插到别的插座上也是一样跳。用微波炉试下不会跳(徽波炉功率为1180W 小厨宝的功率为1200)。奇怪的是我们把几个面板拆下来想研究一下的,未果。没办法,只好把线头整整面板再装起来,把小厨宝插上去居然不跳了。去年厨房也跳过。找电工来看,说可能是有根线轻徽漏电,所以什么火线和零线还是地线的互换了一根线,用了一年不到,现在又跳了,所以现在晕了,真是不知是何原因了,跪求答案啊!

看看小厨宝的功率是否大于热水壶,如果是的话,那是厨房的空气开关的电流容量嫌小了,换个电流容量大于小厨宝的就可以了。小厨宝的电流计算方法:输入功率(瓦)/220伏=电流(安)

如拿到客厅插到客厅这路的插座上不跳, 说明你插上跳闸的插座有问题,需更换。
那绝对就是你小厨宝内部问题,一是接线有联外皮地线现象。 二是小厨宝加热器短路造成。(也就是线用时间过长发热腐蚀联电,或加热管联电)

这是插座问题,可能是零线串了,做好马上找个电工看看