4层及其以下建筑,首层楼梯间与直接对外的出口要小于15米,那4层以上呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 05:15:03
建筑设计防火规范5.3.8的内容,如题,请释疑~~

对规范中规定理解是这样的:
4层以下15米ok,4层以上,要么楼梯间直通室外,要么形成扩大的扩大楼梯间,通过这个扩大楼梯间直通室外,但楼梯口到门的距离规范中没有限定,如果你说这个扩大楼梯间有100米x200米大,我也没法反驳你,只有依据展厅房间门到安全出口30米的要求加以限定,但是我又不能说这个扩大楼梯间是展厅、这个楼梯口是房间门。这个我也觉得规范规定的不严谨。
对于