消防验收的相关问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/29 09:31:07
我们工地上,消防验收要求车库通风系统在火灾时,多叶排烟口必须与风机联动,平时多叶排烟口是常闭的,还要在排烟口周围设置手动控制,要求火灾时能人为手动控制排烟口的开关,顺带联动风机启动,进行排烟,请问有没有这方面的规范要求。谢谢!
还有就是,要求在没有任何情况下,直接在消防控制中心远程控制防火卷帘的升降,有这个必要么?有没有具体的消防规范要求呢?

有 这样的规定的 你可以参考一下 火灾自动报警系统设计规范 火灾自动报警系统施工及验收规范 建筑设计防火规范
与风机排烟口联动主要是为了 防止火灾沿风道蔓延 当火灾失去控制的时候 风口必须处于关闭状态的
至于防火卷帘 也是有这样的要求的 一般逃生处的卷帘 都不是一步降到底的 需要分步降 主要是更人留下逃生出口
我也是做消防的 以后多多交流呀 我的QQ 253466013 加我的话注明一下 哈哈 谢谢

排烟口的问题可以通过主机编程联动关系来实现 具体应该是烟感报警启动排烟口和排烟风机

远程控制防火卷帘这个无所谓 海湾的就可以远程启动 赋安的只能用模块启动