来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/27 15:23:45
我一台200KVA的商业专变,高峰期用电量才12安左右,一月就1000多度电量,1000元左右的力调。而无功补偿在自动状态下,不工作,这正常吗?

正常。无功补偿是要达到一定的无功补偿量后才启动。

如果在高压侧12A,那么低压侧快达到300A,显然已经超出变压器额定电流。
无功补偿不工作,确实不正常,那么你要看一下,控制器指示的功率因数是多少,有条件的,测量一下,另外看看补偿的最小步长是多少(最小补偿容量),是不是过大,找相关专业人员调整一下补偿控制器,看看设置的目标功率因数是多少,然后确定问题出在那里。
另外检查一下,电容器的接地线路有无问题(很多国产电容器有专用接地线),如果没有接地,可是不工作的。

而无功补偿在自动状态下,不工作是不正常的,可能控制器坏了,所有电费单中的力调费都是供电部门对你的罚款,要近快解决