所有设备的铭牌总功率为230KW,距配电柜25米,请问用VV和YJV的3+2电缆线要多粗
电压是3相4线380V的

用95平方电缆(铜线)就行.

230kw/0.38=605A 605/4=151所以用160的缆
规格;3*160+2*80

你没说清楚电压是多少.

120个平方的

1.6*3+1.0铜线就可以

用150的吧