我家的墙上插座回路的空气开关老跳,即使什么负荷都没有也跳,合不上,合上就跳,照明回路和空调插座的回路工作正常。经检查没有短路,因为这个回路不经过空气开关,就能合上,且所有的墙上插坐也能用,说明没有短路,请问哪位高人知道是什么大原因,是漏电还是是空气开关坏了?先谢谢了。
若空气开关坏了,为什么合上其它几个回路又不跳呢?请告知。

第一检查一下漏电的复位按钮是否复位,如已经复位,那就是漏电开关坏了,购买一个相同型号的换上,价格在35元左右。(不要买便宜的)

我判断是空气开关坏了.换个试试,可能解决问题.

空气开关坏了,其它几个回路又不跳是因为他们是不同回路的。

专业地告诉你,你家这个空气开关滑扣了,所以合不上,换个就好了

这回路用的是不是漏电开关 开关以下的线路是不是和其他的开关回路有连接造成分流使漏电检测触发分断了开关