关于CNC安装调试的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/05 15:44:41
在西门子CNC安装调试资料中,有一句话是这样说的:“当使用双极性主轴时,Q0.0和Q0.1无定义;当使用单极性主轴时,Q0.0和Q0.1必须从PLC中去除,否则会损坏系统”。应怎样理解?
当使用双极性主轴时,Q0.0和Q0.1是否可以作为其它输出口?谢谢

就是说当你的主轴是双极性主轴(主轴驱动器能分辨正负电压的主轴)的时候,这两个Q点可以不要定义。因为他们是无意义的。
当你的主轴是单极性的时候(只能分辨正电压)的时候,主轴的正反转是直接控制的,不需要通过PLC来控制。所以要从PLC中去掉那两个Q点。
PS:我在用单极性的主轴时,使用SIEMENS的标准PLC,不去那两个Q点系统能照常运转。