急 急 急 电压不稳定是怎么造成的 急急坐等

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/16 17:21:50
单位用电。380V进户,单独变压器专供本单位使用,用电量也很小,各相电流都在10A以内,各相在5A以内时。电压还比较正常。超过5A,电压就不稳定了,B相最低到110V,C相能到270V,照明的灯闪烁,其他设备也使不了,就没有办法用电了,这是什么原因造成的,是线路的毛病还是变压器有问题了,请高手帮忙分析一下原因。供电局说变压器没有毛病。
全负荷也就30KW。使用很少,各相均没有超过10A的时候,没有补偿装置,主线路都查了,接触良好,

B相是否有接触不良或功率补偿有问题。三相负载是否平衡?

典型的主零线断线故障。
你使用的供电系统结构可能是TN-C,也就是三相四线制系统,这种系统里N线即主零线如果接触不良或断掉,导致变压器中性点无回路,星形结构的三相负载两两串联,就会出现你描述的现象。
另外如果是TN-S三相五线制系统,如果主零线断掉,同样会出现上述故障,只是因为有接地系统未断,偏相的程度小一些。从你描述的情况来看,5A以下问题不大,10A以上明显偏相,因此,TN-S系统主零线断掉的可能性更大一些。
你这种情况对用电设备来说很危险,电压偏低问题不大,偏高很容易烧坏精密的电气电子设备。
赶紧检查变压器中性点至主进线开关以至各路三相的分开关之间的零线吧。
一楼的那位朋友也是比较有经验的。

检查空气开关,各种线路开关在闭合时的电阻(先停电再检查,在线检查用电压档,两端有电压明显高于别的开关的,更换),看看接触电阻有无增大(大于1欧姆),大于1欧姆的开关一律更换,同时检查固定接头,有无松动。一般即可以排除。

你是三相四线进户.从你描述的情况,建议检查零线.有可能是零线接触不良造成.