800变压器带355KW风机导线是3根185MM铝裸线当一根线用

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 13:54:33
800变压器带355KW风机导线是3根185MM铝裸线当一根线用,现在情况是变压器端是380V,到启动柜电压为300V现在启动后风机达不到额定转速。线损有多少?

变压器端是380V,到启动柜电压为300V,电压降80V,也就是说每相电压降80/1.732=46V
355KW风机,工作电流约700A,则每相线路功耗约46*700=32000W=32KW,三相线路总功耗约100KW
线损也就是约100KW,线损率约30%
每相线路电流700A,电压降46V,则每相线路电阻约0.066欧,3根185MM铝裸线当一根线用有效截面约555平方,可以计算出来,线路总长约555*0.066*100/2.9=1260米。
低压380V供电距离最远也就500米,你的线路实在太远。建议改用高压供电,将变压器安装在风机附近。