怎样计算总负荷来安装断路器

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 18:00:17
一个网吧有240台电脑,5台5匹空调。照明估计3000w。要用多大的断路器

断路器是根据电流(单相)来进行选配的
而我们知道:电流=功率÷电压
知道了电流数值,就可以根据这个数值来进行断路器的选配
三相电的电流计算方式
比如:当断路器的下端负载总功率为100KW,采用的是三相电(380V),我们可以计算最大单相负载电流:(100000÷380)÷1.732≈152A,我们得选用160A/3P的断路器;
单相(220V)的就更好计算了,直接就是代入公式即可。

电脑本身主机的功率标称300W或400W ,但实际一般不到250W,加上显示器的80W,以一台总耗电量300W算。故300*240=72000W
1匹的制冷量大致为2000大卡换算成国际单位乘以1.162,故一匹制冷量为2000*1.162=2324w,但由于是网吧,密闭性差,故以最大值2600W算。空调的耗电量为:2600*5=13000W
总耗电量为:72000+13000+3000=88000W/小时 由于是民用,故除以220,不能为400,电流为: 88000/220=400A
根据电流就可以选断路器了,如果你能将你所有的用电器均分为三部分,那么400/3=133A,也就是说你可以选用160A等级的断路器了.