消防水管的计算问题。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 23:33:58
喷淋系统。假如系统计算用水量为15L/S。
那么在选择管径的时候有规定按照危险等级不同管径的水管可以接的喷头数量是不一样的。比如轻危等级DN80管上最多可以接48个喷头。那么假如是70或者80个喷头要用多大管径的管子才合适呢?这个要怎么计算?

轻危等级布置为DN25带1个
DN32带3个
DN40带5个
DN50带10个
DN65带18个
DN80带48个
DN100带不限个
但是一般布置都是按照中危来布置喷淋的下面是中危的标准
DN25带1个
DN32带3个
DN40带4个
DN50带8个
DN65带12个
DN80带32个
DN100带64个
DN150不限

应选用DN100的管子,不需要计算,国标《自动喷水灭火设计规范》(GB50084)有规定。不过,就您提的这个问题,消防管控制的喷头数(70~80个),国标《自动喷水灭火设计规范》(GB50084)没有给出轻危险级控制的喷头数,国标(GB50084)给出DN100的管子控制中危险级喷头数是64个,我是据此推的。不知回答的您是否满意,仅供参考。

最简单的就是按照规范给的喷头数来定管径,不过那是大约的,你想要精确计算的话,要要出计算书的,计算过程语言是讲不清楚的,你可以参考设计手册上的计算过程,大约是这样的,从最不利喷头算起,Q,H,然后一个一个往前面推算,一直Q就能算DN的``查书的最详细了``