plc中模拟量规范化怎么设置?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 18:15:53
我用的模拟量输入模块AI8*RTD 288-303 AI8*12BIT 304-319 输出模块是AO4*12BIT 320-327 用FC105规范化 模拟量是液位、温度、压力和液体的密度,不过自己不知道怎么分配这些地址在四种量中分别用什么模块,从哪里读取,有的例子上说是PIW288,输出存在MD80,谁能帮我解释一下,因为我是刚刚接触PLC,有些地方表达不是很清楚,还请见谅,另外这些在量怎么用到SFC语言编程中那?
我的意思是顺序功能, 用GRAPH规划顺序功能图的方法。

填入工程量的上下限,比如压力位0-1Mpa
采集量填入0-27648

你提供的都是AI模块,对于西门子s7-300系列来说,输入都是0-27648,而至于使用哪个通道,取决于你的连线连在哪个通道上,书上只是一个举例,不要死读书。

因为输出为Real数据类型,因此必须使用32位存储空间,至于你用MD80或者使用DB1.DBD0这样的地址,随你便,关键你要明白,Real占用2个字的长度空间。

SFC语言?他们只是存储在你变量中的数据而已,你要怎么玩随你便,不过就我看来,你连基础的都不懂,玩SFC是否太激进了点?

Regards

不管输入是液位、温度、压力等,最终输入到模拟量输入模块的信号要不就是电流、电压等信号。而在step7的硬件组态中,会给你提供默认地址,这些地址都是与输入输出模块相对应的。估计你基础还不行,建议去看一下PLC的工作原理和存储结构,这些都是比较容易的,易懂,看完这些应该就不会有多少疑问啦!。。GRAPH,,,没用过,,不了解。