恒压供水PID控制压力设定值在哪设定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/20 00:18:54
我刚接触恒压供水,用自带PID功能的变频器进行恒压控制,压力变送器反馈当前的压力值,那压力的设定值在哪设定?再就是PID参数一般怎么调节?万分感谢

压力设定值在控制面板上,按SET键调出。一般P选择10,I=2-6,D=0.2-0.8
不是死的,系统大小不同也有差异,可以摸索试试。

变频器一般不直接控制压力,只是通过转速来提高水的压力,所以只要调整变频器的转速的可以了,一般的变频器因为品牌型号不同。显示的位置不同。需要解决请联络278055475